站内信息检索
我院服务来宾B电厂移交性锅炉排查出重大安全缺陷
信息来源:锅炉事业部 发布日期:2013-09-09 浏览次数:9115

 

近日,我院在服务广西来宾希诺基发电运营维护有限责任公司开展1#锅炉的内部检验中,排查出多处重大安全缺陷,为保障我区电力运行安全作出积极贡献。

据了解,该炉已运行了14年,是广西在用亚临界电站锅炉中运行时间最长、我院独立开展检验的参数最高、结构最复杂、检验难度最大的电站锅炉之一。与以往的大型电站锅炉内检不同的是,作为中国电力行业第一个BOT(建设-运营-移交)项目,本次检验为法国方按电厂建设合同的约定将锅炉设备移交中国方之前进行的全面内部检验,时间紧、任务重、难度大。

我院急企业之所急、想企业之所想,提前按照检验规程制订了周密的检验计划,调配了最强的检验力量,采用最先进的仪器设备进行认真细致的检验。同时,将新购置的氧化皮堆积检测仪成功地应用于立式过热器与再热器不锈钢管材的检测中,并检测出多处缺陷,使得因管内氧化皮脱落堵塞爆管的风险降至最低。氧化皮堆积检测技术的应用一方面可以快速有效地检测电厂锅炉不锈钢管内部氧化皮剥落堆积状况,排除不锈钢管氧化皮过多而导致爆管;另一方面还可以通过不锈钢管内部氧化皮的检测,给锅炉不锈钢管的整体氧化腐蚀状态提供有效的数据支持,从而帮助实现对锅炉的安全评估。该技术的成功运用,弥补了广西特检行业氧化皮堆积检测的空白,并为其继续推广应用积累了宝贵的经验。

在检验过程中,全体检验人员以高度负责的态度,一丝不苟地排查每一处检验点,不放过每一处可疑的缺陷。此次检验共开出了73条整改意见,检出了49处裂纹缺陷200多处需要整改的缺陷,还在锅筒的中下部内壁侧母材查出一处长达300㎜的裂纹重大缺陷,锅筒内壁裂纹缺陷对整台锅炉的运行安全危害极大,可能会导致发生的重大爆炸事故。检验组及时将发现的缺陷及时告知业主和安全监察机构,积极与企业进行沟通,组织对缺陷进行原因分析和提出科学合理的整改处理意见。该重大缺陷的发现和及时处理,有效避免了该锅炉重新运行时可能发生的重大事故,对保障其安全运行起到了关键性作用,对保障我区电力运行安全和发电厂生命财产安全具有重要意义。

我院凭借精湛的技术和优质的服务受到企业的赞誉和认可,来宾B电厂主动邀请该院扩大检验范围开展委托性检验项目并达成了协议,进一步提升了该院的品牌效应及在电力行业特种设备检验的影响力,为今后更好地拓展电站锅炉委托检验业务打下了坚实的基础。

锅炉检验现场

  

(通讯员:李卫超、李志刚;编辑:金奕岑;审核:叶海波)

广西网警虚拟岗亭
桂公网安备 45010802000014号
地址:广西南宁市邕宁区仁信路25号  邮编:530299
广西壮族自治区特种设备检验研究院版权所有 ©2007-2025
桂ICP备07010885号-1
广西网警ICP备案